GREY пишет:
А из-за одного умного, который не протянул один, сука, провод, который чуть грелся, у нас был пожар и этот пожар мне до сих пор икается.
Серег, согласись, здесь ключевое - "не протянул".
Это про2.71б, который может случиься и с любым другим типом контакта, и с любым монтажником.
Перетяг это тоже плохо, т.к. перерубаются жилы и срывается резьба в клеммнике. Тоже так себе ситуация с соответствующим исходом.
Это очень сложно сходу объяснить обычному человеку, не вникающему в стандарты, что перетянуть или перекримповать это так же плохо, как и не дотянуть или недожать.
В том же IPC620 раздел кримповки почти самый объемный, хотя казалось бы - что там клемму кримпануть на провод... Но нихера! Там есть что контроллировать в процессе, тестировать и прочее. Это для производства. Но, как говорится, написано кровью и деньгами (рекламации и прочая муйня).
С монтажом под винт надо следовать требованиям производителя клеммников - они все испытали и вписали в даташиты, и это юридический в том числе документ, с которым можно предъявить.