Все вопросы по грозозащите сняты.
Здесь подробнейшее руководство по этому поводу. Снимаю шляпу перед русскими инженерами, а американцы идут в баню.
Ключевые моменты моего случая.
Рекомендация 7.
При монтаже устройств защиты для оборудования, использующего технологию РоЕ (PowerOverEthernet
), очень часто невозможно найти в месте установки какой-либо заземлитель. В этом случае следует помнить, что опасность для оборудования представляет не сам высокий потенциал грозовой наводки, а разность потенциалов между компонентами оборудования. Главная задача состоит в уравнивании потенциалов этих компонентов за счет создании пути для грозовой наводки, минуя оборудование. Т.к. замыкание контура наводки происходит через строительные конструкции, на которых размещено оборудование, то именно их и необходимо использовать в качестве заземлителя. Бетон является хорошим проводником, а атмосферные осадки, которые обычно сопровождают грозу, еще больше увеличивают его проводимость. Относительно высокое омическое сопротивление такого заземлителя облегчает работу устройств защиты, уменьшая ток электромагнитной наводки. Устройство защиты устанавливается как можно ближе к защищаемому оборудованию, а разрядная цепь устройства защиты подключается к строительной конструкции. При этом следует принять меры по обеспечению надежной металлосвязи между всеми компонентами монтажного узла (устройство защиты, кронштейн, кожух, корпус камеры) т.к. разность потенциалов между ними под действием токов растекания может оказаться достаточной для повреждения оборудования.
Почему в устройстве защиты РГ4РОЕ используется неэкранированная розетка ?
Система экранированной проводки была раработана много лет назад и стех пор не утихают дискуссии вокруг вопроса: "Какая система лучше экранироыванная или неэкранированная ?". Но вот что можно сказать однозначно - это то, что ни при разработке самого стандарта, ни в его более поздних версий кабельный экран не рассматривался как средство защиты от электромагнитной наводки грозового разряда и этому есть несколько причин.
1. Расчеты показывают (см.здесь >>>), что уровень наводок в кабеле даже при тщательно заземленном экране находится значительно выше допустимых для сетевого оборудования значений, что требует применения дополнительных средств защиты.
2. Заземление концов кабельного экрана в точках не охваченных системой уравнивания потенциалов (например в двух разных зданиях), приводит к появлению в экране уравнивающих токов, наводка от которых может сделать кабельный сегмент неработоспособным и без грозы, а при неисправностях в электросетях уравнивающие токи могут достигнуть величин, которые просто выведут кабель из строя.
3. Заземление кабеля только с одного конца приводит к кратному увеличению уровня наводки на незаземленном конце (см.здесь >>>), а незаземленный экран ничего не экранирует (см. там же >>>).
4. Для симметричных линий связи (какой является "витая пара") заземление экрана должно выполняться только через симметрирующие компоненты (обоснование см.здесь >>>). Несоблюдение этого требования приводит к повреждению выходного каскада приемопередатчика. Именно это требование является непредолимым при использовании технологии Power over Ethernet (PoE). Невозможно схемотехнически правильно обеспечить симметричность заземления кабельного экрана для кабельных пар, на которых присутствует напряжение.
Именно последняя причина заставила в конце-концов отказаться от использования кабельного экрана в устройствах защиты из линейки РГ4POE.
Т. е. в моем случае:
1. Нужно использовать обычную, не экранированную витую пару, что заметно меньше по деньгам, не нужно ломать голову по поводу возможной разницы потенциалов на концах экрана, как экран приделывать к разъёмам и проч. гемор.
2. Проводник защитного заземления гроз. защиты РГ4, той, которая будет установлена на крыше, в непосредственной близости к Микротику, подключать прямо к не заземленной мачте. В эту же точку не заземленной мачты необходимо подключить проводок "Корпус" Микротика, тот проводок, который на видео (см. выше) мужик подсоединяет к мачте.
3. Проводник защитного заземления РГ4, той, которая будет внутри помещения (возле компа), подключать к PE розетки (третий провод розетки - защитное заземление), если элекропроводка TN-C-S или TN-S (у меня TN-C-S). Если проводка TN-C (т.е. в розетке только ноль и фаза, и больше ничего), значит проводник PE вытащить из щитка в подъезде.