GREY писал(а):
А поясните незнающиму разницу между скалярным и векторным управлением.
Если совсем на пальцах, то
Скалярный частотник прост как валенок. Он выдает на выходе три фазы заданной частоты и напряжения, да следит чтоб не было перегруза.
Главный минус - момент на низких частотах падает. Главный плюс - дешево и настройка примитивна.
Векторный частотник(может работать и в скалярном режиме, если попросить) работает на другой идее. Он знает текущее положение ротора и выдает на выходе такое напряжение, чтобы между полем статора и ротора был определенный угол(вектор). Сей вектор обеспечивает момент на валу, почти независимо от частоты.
Вся фишка в том, как определить положение ротора. Наиболее безглючно - повесить на ротор датчик. Но дорого. Поэтому большинство частотников умеют вычислять положение ротора по форме тока/напряжения, без механического датчика. Есть море разных матмоделей которые это реализуют, каждая со своими тараканами/компромиссами, что сделано в конкретном частотнике - отдельная тема.
Настройка векторного немного сложней, плюсы очевидны. Если ниже 30 Гц жить не надо, то можно на вектор забить. Еще векторный позволяет управлять позиционированием привода, но думаю такие задачи тебе не уперлись.
Да, не все на свете частотники одинаково хорошо работают. Есть которые дохнут в не домашней климатике(по паспорту должны жить). Есть которые помехами срут шо писец, есть которые мало гадят. Есть простые тупые неубиваемые и безглючные. Это даже если не касаться векторных.