Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ТЕМА: Повышение эффективности теплоотвода.

Повышение эффективности теплоотвода. 1 год 5 мес. назад #76

  • Ulis
  • Ulis аватар
  • на форуме
  • А вот и я! (с)
Неожиданно в Справочник по физике, Кухлинга нашел альфу.
Если ты ленивый как я например, и тебе лень считать много, то Альфа в диапазоне 5-6 Вт/(м2 * K) вполне сойдет ))


«Умные нам не надобны. Надобны верные» (с)

Пока горит огонь в груди,
Ты часто жало не луди.
Последнее редактирование: 1 год 5 мес. назад от Ulis.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повышение эффективности теплоотвода. 1 год 5 мес. назад #77

И это можно посчитать пассивный корпус для NUK10 при уличном применении?
Или быстрее сделать прототип?
Смирнов Андрей
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повышение эффективности теплоотвода. 1 год 5 мес. назад #78

  • Ulis
  • Ulis аватар
  • на форуме
  • А вот и я! (с)
Это тема для расчета радиаторов для эксплуатации в помещениях.
Про улицу не думал.
Полагаю, что там инсоляция как паразитный фактор добавится еще, если прибор планируется вешать на столб например. Это делает расчет сложнее на дельту уличных температур региона.
И альфа может быть выше, потому что разница давления больше.
«Умные нам не надобны. Надобны верные» (с)

Пока горит огонь в груди,
Ты часто жало не луди.
Последнее редактирование: 1 год 5 мес. назад от Ulis.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повышение эффективности теплоотвода. 1 год 5 мес. назад #79

Это я поёрничать написал:)
Понятно, что расчёт не даст уверенности и придётся тестить, хорошо бы не один год:), потому как солнце, пыль, грязь дождь и мороз, ураган, штиль и внезапное отключение электричества.
А для отправной точки, с чего начать: жизненный опыт, сын ошибок трудных.
Смирнов Андрей
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повышение эффективности теплоотвода. 1 год 5 мес. назад #80

  • Ulis
  • Ulis аватар
  • на форуме
  • А вот и я! (с)
Потратил выходной - погонял профили с известным (заявленным производителем) коэфф. сопротивления теплопередаче в CAD-е.
Нихрена с альфой не однозначно все, кароч.
Для совсем мелких радиаторов (на один транзистор которые) нужна альфа 25-21 W/m2K, что бы попало в заявленный предел.
Для совсем крупных - 7-15 W/m2K.

Потом нашел статью на сайте Dassault Systemes, в которой это же косвенно и подтверждается в общем то.








Это к вопросу нахождения чисто числительными методами подбора радиатора. Буду разбираться дальше ))
«Умные нам не надобны. Надобны верные» (с)

Пока горит огонь в груди,
Ты часто жало не луди.
Последнее редактирование: 1 год 5 мес. назад от Ulis.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повышение эффективности теплоотвода. 3 мес. 3 нед. назад #81

  • Ulis
  • Ulis аватар
  • на форуме
  • А вот и я! (с)
Давно хотел попробовать и вот.
Поставил FloEFD И прогнал для пробы радиатор.
Вроде даже и сходится с реальностью. Ну почти :D
Изучаю далее. То ли сломал неправильно, то ли не ломается правильно из-за того, что у меня 8.1 а он хочет 10-ку, но "Учебная версия"








«Умные нам не надобны. Надобны верные» (с)

Пока горит огонь в груди,
Ты часто жало не луди.
Последнее редактирование: 3 мес. 3 нед. назад от Ulis.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повышение эффективности теплоотвода. 3 мес. 3 нед. назад #82

  • Ulis
  • Ulis аватар
  • на форуме
  • А вот и я! (с)
Прикольно - можно строить изоповерхности температуры для воздуха.
Сразу видно, что со стороны транзисторов радиатор работает намного хуже, чем со стороны ребер.





«Умные нам не надобны. Надобны верные» (с)

Пока горит огонь в груди,
Ты часто жало не луди.
Последнее редактирование: 3 мес. 3 нед. назад от Ulis.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повышение эффективности теплоотвода. 3 мес. 3 нед. назад #83

  • Ulis
  • Ulis аватар
  • на форуме
  • А вот и я! (с)
Изотермы и температурные поля - как в среде газа, таки во внутри твердых тел, а не только поверхностные.
Ну, логично, чё.




Вообще штука мощная.

Газо-, гидро-, термо динамики. Стационарные, псевдостационарные и нестационарные.

Народ вон корову обдувает для прикола.

Надо погружаться, каааароч )))
«Умные нам не надобны. Надобны верные» (с)

Пока горит огонь в груди,
Ты часто жало не луди.
Последнее редактирование: 3 мес. 3 нед. назад от Ulis.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повышение эффективности теплоотвода. 3 мес. 3 нед. назад #84

  • Ulis
  • Ulis аватар
  • на форуме
  • А вот и я! (с)
Набросал для расчета в корпусе, с реальной (примерно) мощью - считает.

«Умные нам не надобны. Надобны верные» (с)

Пока горит огонь в груди,
Ты часто жало не луди.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4